电缆敷设时有哪些特殊要求?昆明电缆厂

电缆敷设是一项技术性强且对安全要求较高的工作,以下是根据相关规范整理的电缆敷设时的特殊要求:

一、敷设前的准备

  1. 检查电缆通道
    电缆沟、隧道、电缆井等通道应符合设计要求,排水良好,金属部分防腐层完整
  2. 检查电缆外观和规格
    电缆额定电压、型号规格应符合设计要求,外观无损伤,密封状态良好
  3. 检查敷设设备
    电缆放线架应放置平稳,牵引机和导向机构应调试正常
  4. 合理安排电缆长度
    根据设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少接头

二、敷设过程中的特殊要求

  1. 敷设方式
    • 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设
    • 埋地敷设宜选用铠装电缆,无铠装电缆应具备防水、防腐功能
    • 架空敷设宜选用无铠装电缆
  2. 埋地敷设要求
    • 埋地深度不应小于0.7米,电缆周围应敷设细砂并覆盖硬质保护层
    • 穿越建筑物、道路等易受损伤区域时,必须加设防护套管
    • 与其他电缆或管沟的平行间距不得小于2米,交叉间距不得小于1米
  3. 架空敷设要求
    • 架空电缆应沿电杆或支架敷设,并采用绝缘子固定
    • 严禁沿脚手架、树木或其他临时设施敷设
  4. 电缆弯曲半径
    电缆敷设时的最小弯曲半径应符合相关规定,通常为电缆外径的一定倍数
  5. 敷设方法
    • 电缆应从盘的上端引出,避免在支架或地面摩擦拖拉
    • 机械敷设时,牵引速度不宜超过15米/分钟
  6. 接头和终端处理
    • 埋地电缆接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应防水、防尘
    • 电力电缆在终端头与接头附近应留有备用长度

三、敷设后的检查

  1. 检查电缆通道
    敷设后应检查电缆通道是否损坏,防水层是否完整
  2. 检查电缆固定
    电缆在支架上应固定牢固,水平敷设时每隔5-10米应固定一次
  3. 检查电缆接头
    电缆接头位置应避免设置在倾斜处、转弯处或通道狭窄处

四、安全注意事项

  1. 防护措施
    在带电区域内敷设电缆时,应有可靠的安全措施
  2. 温度要求
    电缆敷设前24小时内的平均温度及敷设现场温度不应低于规定值,低温时应采取加热措施
  3. 机械敷设
    机械敷设时,应防止电缆受到机械损伤,牵引力和侧压力应符合规定

通过严格遵守以上要求,可以有效保障电缆敷设的安全性和工程质量。
WWW.DTXL.CN

低烟无卤电缆
WDZBN-YJY 3*4
WDZBN-YJY 3*6
WDZBN-YJY 3*10
ZC-YJV 3x300+2x150
ZC-YJV 3x185+2x95
WDZBN-YJY 3*2.5
WDZBN-YJY 3*1.5
架空电缆
10KV JKLGYJ 1x240
10KV JKLGYJ 1*300
10KV JKLGYJ 1*185
10KV JKLGYJ 1*35
10KV JKLGYJ 1*70
10KV JKLGYJ 1*95
10KV JKLGYJ 1*120
铝芯电缆
YJLV 3x185+1*95
ZC-YJLV22 3*35+1*16
YJLV 3*240+2*120
YJLV 3*300+2*150
ZC-YJLV22 4*35
YJLV 3X240+1*120
ZCYJLV 3*70+1*35
铝合金电缆
1.8/3KV YJLHV22 3*240
ZRC-YJLHV 4*185+2*95
ZRC-YJLHV 3*300+2*150
YJLHV22 3*240+2*120
ZRC-YJLHV 4x35+1x16
ZRC-YJLHV 4x70+1x35
ZRC-YJLHV 4x95+1x50
控制电缆
ZRA-KVVP2-22 6*2.5
ZRC-KVV22 37*1.5
ZR-KVVRP 4*1.5
ZRC-KVVP 24*1
ZRA-KVVP 30*1.5
ZRA-KVVP2-22 10*2.5
ZRA-KVVP2-22 8*4
云南电投线缆有限公司版权所有    备案号:滇ICP备2021007718号
Copyright ©2013-2025 All Rights Reserved.
全国免费服务热线:13888289527    电话:13888289527
邮箱:13888289527@139.com    企业QQ:13888289527
地址:昆明电缆厂丨昆明市呈贡区时代俊园二期7栋12号商铺     技术支持:立络科技
13888289527
  1. 查询名称:
  2. 姓名:
    *
  3. 手机号:
    *
  4. 验证码:
    *