1388828952713888289527
产品中心
安装答疑

铝合金电缆和铜电缆载流量有何差异?

作者:昆明电缆厂2025-03-15访问量:98

铝合金电缆和铜电缆载流量有何差异?

WWW.DTXL.CN

铝合金电缆与铜电缆在载流量方面存在以下主要差异

导电性能

  • 电阻率:铜的电阻率约为0.0175Ω·mm²/m,而铝合金的电阻率约为0.028Ω·mm²/m,铝合金的电阻率是铜的1.68倍左右。这意味着在相同截面积下,铝合金电缆的电阻更大,载流量更小。
  • 载流量比例:铝合金电缆的载流量约为铜电缆的79%。例如,当铝合金电缆的截面积是铜电缆的1.5倍时,两者的载流量才大致相当

截面积与载流量关系

  • 相同载流量下的截面积:要达到与铜电缆相同的载流量,铝合金电缆的截面积通常需要比铜电缆大1.5倍左右。例如,150平方毫米的铜电缆与240平方毫米的铝合金电缆在载流量上相近
  • 载流量对比实例:以1.8/3KVYJLHV22 3×240平方毫米的铝合金电缆为例,其载流量约为435A(空气中敷设)。而相同截面积的铜电缆(如YJV型号),其载流量约为551A

其他影响因素

  • 敷设方式:敷设方式对载流量有显著影响。例如,穿管敷设时,载流量会降低。对于铝合金电缆和铜电缆,穿管敷设的载流量通常会减少到明敷时的80%左右
  • 环境温度:环境温度升高会降低电缆的载流量。一般来说,环境温度每升高10℃,载流量可能会减少约10%。

  • 昆明电缆厂_云南电缆厂家。

总结

在相同截面积下,铜电缆的载流量明显高于铝合金电缆。如果需要铝合金电缆达到与铜电缆相同的载流量,通常需要增大铝合金电缆的截面积。此外,敷设方式和环境温度也会对载流量产生影响。
云南电投线缆有限公司_铝合金电缆。

低烟无卤电缆
WDZBN-YJY 3*4
WDZBN-YJY 3*6
WDZBN-YJY 3*10
ZC-YJV 3x300+2x150
ZC-YJV 3x185+2x95
WDZBN-YJY 3*2.5
WDZBN-YJY 3*1.5
架空电缆
10KV JKLGYJ 1x240
10KV JKLGYJ 1*300
10KV JKLGYJ 1*185
10KV JKLGYJ 1*35
10KV JKLGYJ 1*70
10KV JKLGYJ 1*95
10KV JKLGYJ 1*120
铝芯电缆
YJLV 3x185+1*95
ZC-YJLV22 3*35+1*16
YJLV 3*240+2*120
YJLV 3*300+2*150
ZC-YJLV22 4*35
YJLV 3X240+1*120
ZCYJLV 3*70+1*35
铝合金电缆
1.8/3KV YJLHV22 3*240
ZRC-YJLHV 4*185+2*95
ZRC-YJLHV 3*300+2*150
YJLHV22 3*240+2*120
ZRC-YJLHV 4x35+1x16
ZRC-YJLHV 4x70+1x35
ZRC-YJLHV 4x95+1x50
控制电缆
ZRA-KVVP2-22 6*2.5
ZRC-KVV22 37*1.5
ZR-KVVRP 4*1.5
ZRC-KVVP 24*1
ZRA-KVVP 30*1.5
ZRA-KVVP2-22 10*2.5
ZRA-KVVP2-22 8*4
云南电投线缆有限公司版权所有    备案号:滇ICP备2021007718号
Copyright ©2013-2025 All Rights Reserved.
全国免费服务热线:13888289527    电话:13888289527
邮箱:13888289527@139.com    企业QQ:13888289527
地址:昆明电缆厂丨昆明市呈贡区时代俊园二期7栋12号商铺     技术支持:立络科技
13888289527
  1. 查询名称:
  2. 姓名:
    *
  3. 手机号:
    *
  4. 验证码:
    *