1388828952713888289527
产品中心
安装答疑

电缆载流量怎么计算?云南电投线缆_滇投

作者:昆明电缆厂2025-03-15访问量:123

电缆载流量怎么计算?云南电投线缆_滇投

WWW.DTXL.CN

电缆的直径与载流量的计算方法如下

电缆直径与截面积的关系

  • 电缆的直径与截面积存在数学关系。若电缆直径为 D(单位:毫米),则其截面积 S(单位:平方毫米)可由公式 S=4πD2 计算得出。

  • 昆明电缆厂_云南电线电缆厂家。

载流量计算方法

  1. 经验公式法
    • 铝芯绝缘线
      • 2.5平方毫米及以下:载流量约为截面积的9倍。例如,2.5平方毫米铝芯线的载流量为 2.5×9=22.5 安培
      • 4平方毫米及以上:载流量与截面积的倍数关系依次递减。例如,4平方毫米铝芯线的载流量为 4×8=32 安培;6平方毫米铝芯线的载流量为 6×7=42 安培
      • 35平方毫米及以上:35平方毫米铝芯线的载流量为截面积的3.5倍,即 35×3.5=122.5 安培;从50平方毫米开始,每两个截面积为一组,倍数依次减0.5
    • 铜芯绝缘线:铜芯线的载流量通常比同规格铝芯线略大。可按铝芯线的计算方法,将铜芯线视为比铝芯线大一个线号来计算。例如,16平方毫米铜芯线的载流量可按25平方毫米铝芯线计算
    • 口诀总结
      • 二点五下乘以九,往上减一顺号走
      • 三十五乘三点五,双双成组减点五
      • 条件有变加折算,高温九折铜升级
      • 穿管根数二三四,八七六折满载流
  2. 电阻与压降法
    • 电阻计算:对于铜芯线,20℃时的电阻计算公式为 17.5÷ 截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω);75℃时,电阻计算公式为 21.7÷ 截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)
    • 压降计算:压降计算公式为 V=R×I,其中 V 为压降值(伏特),R 为电阻值,I 为线电流(安培)
    • 线损计算:线损功率计算公式为 P=V×I,其中 P 为线损功率(瓦特)

WWW.DTXL.CN

不同敷设方式下的载流量调整

  • 明敷:载流量为基准值
  • 穿管敷设:载流量需打折扣。例如,穿管敷设时,载流量约为明敷的80%
  • 多根并列敷设:多根电缆并列敷设时,载流量会因邻近效应和集肤效应降低。例如,2根并列敷设时,载流量约为单根的80%;3根并列敷设时,载流量约为单根的70%

环境温度对载流量的影响

  • 环境温度每升高10℃,载流量通常会降低约10%。例如,在环境温度为35℃时,载流量约为25℃时的90%

铜芯线与铝芯线的电流对比

  • 铜芯线:1平方毫米铜芯线的安全载流量约为13.5安培
  • 铝芯线:1平方毫米铝芯线的安全载流量约为9安培
  • 换算关系:2.5平方毫米铜芯线相当于4平方毫米铝芯线;4平方毫米铜芯线相当于6平方毫米铝芯线;6平方毫米铜芯线相当于10平方毫米铝芯线

总结

计算电缆载流量时,需先根据电缆直径计算截面积,再结合电缆材质(铜芯或铝芯)、敷设方式、环境温度等因素,通过经验公式或电阻与压降法进行计算,并根据具体条件对载流量进行调整。
云南电投线缆有限公司_昆明电缆厂_滇投_铝合金电缆。

低烟无卤电缆
WDZBN-YJY 3*4
WDZBN-YJY 3*6
WDZBN-YJY 3*10
ZC-YJV 3x300+2x150
ZC-YJV 3x185+2x95
WDZBN-YJY 3*2.5
WDZBN-YJY 3*1.5
架空电缆
10KV JKLGYJ 1x240
10KV JKLGYJ 1*300
10KV JKLGYJ 1*185
10KV JKLGYJ 1*35
10KV JKLGYJ 1*70
10KV JKLGYJ 1*95
10KV JKLGYJ 1*120
铝芯电缆
YJLV 3x185+1*95
ZC-YJLV22 3*35+1*16
YJLV 3*240+2*120
YJLV 3*300+2*150
ZC-YJLV22 4*35
YJLV 3X240+1*120
ZCYJLV 3*70+1*35
铝合金电缆
1.8/3KV YJLHV22 3*240
ZRC-YJLHV 4*185+2*95
ZRC-YJLHV 3*300+2*150
YJLHV22 3*240+2*120
ZRC-YJLHV 4x35+1x16
ZRC-YJLHV 4x70+1x35
ZRC-YJLHV 4x95+1x50
控制电缆
ZRA-KVVP2-22 6*2.5
ZRC-KVV22 37*1.5
ZR-KVVRP 4*1.5
ZRC-KVVP 24*1
ZRA-KVVP 30*1.5
ZRA-KVVP2-22 10*2.5
ZRA-KVVP2-22 8*4
云南电投线缆有限公司版权所有    备案号:滇ICP备2021007718号
Copyright ©2013-2025 All Rights Reserved.
全国免费服务热线:13888289527    电话:13888289527
邮箱:13888289527@139.com    企业QQ:13888289527
地址:昆明电缆厂丨昆明市呈贡区时代俊园二期7栋12号商铺     技术支持:立络科技
13888289527
  1. 查询名称:
  2. 姓名:
    *
  3. 手机号:
    *
  4. 验证码:
    *